土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教如何计算冷库需要的冷量
工程中遇到的问题:设计一个冷库,不知道如何计算冷量,如何根据冷量选择制冷设备。

全部回答(8 )

  • yixufeng
    表1在哪
    2007-06-28 09:21:28 来自 PC 评论 举报
  • zuilonglt
    晕啊!你不是搞制冷的吧!来错地方了!
    2007-06-25 11:47:25 来自 PC 评论 举报
  • worldwide@co163
    以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。

    第1条 冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:

    Qq=Q1+PQ2+Q3十Q4+Q5

    Qq一冷间冷却设备负荷(千卡/小时):

    Q1一围护结构传热量(千卡/小时);

    Q2一货物热量(千卡/小时);

    Q3一通风换气热量(千卡/小时);

    Q4一电动机运转热量(千卡/小时);

    Q5一操作热量(千卡/小时);

    P一负荷系数(千卡/小时)。



    第2条 冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3,其它冷间取1。



    第3条 冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:

    Qj=(n1∑Q1+N2∑Q2+N3∑Q3+N4∑Q4+N5∑Q5)R

    式中Qj一机械负荷(千卡/小时);

    n1一冷库的围护结构传热量的季节修正系数;

    n2一货物热量的机械负荷折减系数;

    n3一同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取大值);

    n4一冷库冷间用的电动机同期运转系数;

    n5一冷库的冷间同期操作系数;

    R一冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系统取l.07,间接冷却系统取1.12。

    第4条 冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1。



    第5条 冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其它冷间应取1;冷却物冷藏间宜取0.3-0.6;冻结物冷藏间宜取0.5-0.8。



    第6条 冷库冷间用的电动机同期运转系数(n4)和冷间的同期操作系数(n5),应按表1规定采用。

    表1




    注: 1.本表中“冷间用电动机同期运转系数”(n4),冷却间、冻结间中的冷风机,其值取1;其它冷间则按本表取值。

    2.“冷间总间数”应按同一蒸发温度且用途相同的冷间间数计算。
    2007-06-18 16:30:18 来自 PC 评论 举报
  • dongzhesheng@co163
    楼主的问题太大了,要想回答清楚可能需抄写大段章节的教科书。
    建议给些具体数据,提些具体问题,这样才好解答。
    2005-09-06 23:12:06 来自 PC 评论 举报
  • mugualiu
    有点恍惚。
    2005-09-06 20:21:06 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)
这个家伙什么也没有留下。。。