土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
成套资料包
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
请教如何计算冷库需要的冷量
请教如何计算冷库需要的冷量
工程中遇到的问题:设计一个冷库,不知道如何计算冷量,如何根据冷量选择制冷设备。
发布于
2005-08-10 10:48:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(8 )
yixufeng
表1在哪
2007-06-28 09:21:28
来自 PC
评论
举报
zuilonglt
晕啊!你不是搞制冷的吧!来错地方了!
2007-06-25 11:47:25
来自 PC
评论
举报
worldwide@co163
以下介绍冷库制冷量中最主要部分冷却设备负荷和机械负荷的计算。
第1条 冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:
Qq=Q1+PQ2+Q3十Q4+Q5
Qq一冷间冷却设备负荷(千卡/小时):
Q1一围护结构传热量(千卡/小时);
Q2一货物热量(千卡/小时);
Q3一通风换气热量(千卡/小时);
Q4一电动机运转热量(千卡/小时);
Q5一操作热量(千卡/小时);
P一负荷系数(千卡/小时)。
第2条 冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3,其它冷间取1。
第3条 冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:
Qj=(n1∑Q1+N2∑Q2+N3∑Q3+N4∑Q4+N5∑Q5)R
式中Qj一机械负荷(千卡/小时);
n1一冷库的围护结构传热量的季节修正系数;
n2一货物热量的机械负荷折减系数;
n3一同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取大值);
n4一冷库冷间用的电动机同期运转系数;
n5一冷库的冷间同期操作系数;
R一冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系统取l.07,间接冷却系统取1.12。
第4条 冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1。
第5条 冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其它冷间应取1;冷却物冷藏间宜取0.3-0.6;冻结物冷藏间宜取0.5-0.8。
第6条 冷库冷间用的电动机同期运转系数(n4)和冷间的同期操作系数(n5),应按表1规定采用。
表1
注: 1.本表中“冷间用电动机同期运转系数”(n4),冷却间、冻结间中的冷风机,其值取1;其它冷间则按本表取值。
2.“冷间总间数”应按同一蒸发温度且用途相同的冷间间数计算。
2007-06-18 16:30:18
来自 PC
评论
举报
dongzhesheng@co163
楼主的问题太大了,要想回答清楚可能需抄写大段章节的教科书。
建议给些具体数据,提些具体问题,这样才好解答。
2005-09-06 23:12:06
来自 PC
评论
举报
mugualiu
有点恍惚。
2005-09-06 20:21:06
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(8条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
资料包推荐
chmoon1976
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
97
粉丝
1
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.45 万条内容 · 633 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
