TN-S系统中使用三级断路器还是四级的呢?

发布于:2005-08-10 10:07:10 来自:电气工程/断路器 25 12812 [复制转发]
我发现在这个系统中PE线是绝对不允许断开的
但N呢???
有的说断开安全有的说不断开也没关系有关这个的资料很少望那位高手指点谢谢

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • cow1503886344861
    不懂
    2017-08-28 10:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • yb123-456
    yb123-456 板凳
    一般进线采用三相三极开关,如有发电机供电时,需采用四极开关
    2009-05-29 11:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • wgy111
    wgy111 地板
    全国民用建筑工程设计技术措施(电气)规定在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中,宜采用三相三极开关.
    2006-10-23 10:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • huanghesheng
    其实3极4极的争执已有定论,在“低压配电系统设计规范”的修订稿及“民规”的修订稿中,均明确了4极开关的应用场合,在TN系统中一般均不需要采用4极开关。
    2006-10-22 20:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • cuixuefeng
    cuixuefeng 5楼
    住宅用四级带漏电,工建可用三极
    2006-10-21 19:25:21

    回复 举报
    赞同0