土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何在100K洁净室和10K洁净室形成正压?

如何在100K洁净室和10K洁净室形成正压?

发布于:2005-08-10 05:57:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 8 2670 [复制转发]
我们公司准备做一个100K660m2洁净室,在100K洁净室在做一个60M210K的洁净室,之间通过PVC的门帘隔离,100K的洁净室准备放36个FFU,10K洁净室放6个FFU,新风通过FFU送入洁净室,如何使他们之间形成正压10K大于100K(5PA).新风是10000CMH的轴流风机。

有什么计算公式吗?

谢谢!我本来不是学暖通的,现刚刚在学习,请各位前辈指点指点!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • zxx770101
    zxx770101 沙发


    我觉得正负压取决于送排风的差值。
    2005-08-12 10:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • zxx770101
    zxx770101 板凳
    呵呵终于成功了!!!
    2005-08-12 09:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • zxx770101
    zxx770101 地板
    再试试!


    我想知道你设计当初为什么选择用FFU?是因为没有空调机房还是别的原因?我粗略帮你算了一下,大概用一台28500CMH的组空,(按吊顶2.5H计算,一次回风系统),新风10000CMH足以,至于你说的要在两室之间形成正压差,我认为不设计缓冲间的话至少用相对泄漏量小的门。自己画个简单的系统图就可以知道了,要考虑新排风的差值。
    2005-08-12 09:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • zxx770101
    zxx770101 4楼
    我怎么回复不了啊?
    2005-08-11 10:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • xyzjm12
    xyzjm12 5楼


    CLASS 100K的都要用FFU,好像是有点奢侈了





    2005-08-10 21:26:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)