请教:《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》200页7.4.3(6)说 消防水池应与生活水池分开,也就是说以后我们设计不可以把,生活水和消防水放在一个大的消防水池中 ,对吗?

全部回复(74)

只看楼主 我来说两句
  • sdlwwanfeng
    sdlwwanfeng 沙发
    应该分开,一是消防水的保证,二是生活水的卫生保证。现在对生活水的卫生条文说明中提了。
    2010-05-27 15:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • xiaozhu582
    xiaozhu582 板凳
    不一定啊
    看是什么情况了啊
    2010-05-27 07:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • 水电师
    水电师 地板
    规范很明确了,以后不能合用。
    不过消防还是可以和景观等合用的:victory:
    2010-05-26 15:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • yuer008800
    yuer008800 4楼
    不能和生活的合用,可以和循环水合用
    2010-05-26 13:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • cqcjp750204
    就是,为节约水资源
    2010-05-24 22:02:24

    回复 举报
    赞同0