地下封闭楼梯间自然排烟的开窗面积是多少啊
如题 一个地上10层的项目,地下为1层,地上部分楼梯间自然排烟五层开窗面积和为2平米没有问题,但是地下封闭楼梯间自然排烟的开窗面积是多少啊 规范没有明确说明 网上很多人也是很多意见 想再问一下 我个人意见地下只有一层也应该开够2平米 总工认为封闭楼梯间只要满足采光即可。请知道的朋友帮忙解释一下最好能说明依据 谢谢
发布于
2010-03-26 10:05:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(6 )
yang_dt1
如果是地下二层的防烟楼梯间,满足2m2的排烟面积要求,是否可以自然排烟?
审图意见认为不行,理由是地下二层不能直通室外
2010-12-28 14:09:28
来自 PC
评论
举报
lingxing1
这个要找建筑确认下的,是防烟楼梯间还是封闭楼梯间,防烟楼梯间在建筑上是要求有前室的,封闭楼梯间是不用考虑排烟的。
2010-03-27 11:31:27
来自 PC
评论
举报
toplhc
这个问题国标没有明确,不够清晰,此时就可以参考上海地标1.2平米这一数值。只能参考,因为在其它地方不具备法律效应。
以现行的国家规范而言,封闭楼梯间只要可自然通风就行,防烟楼梯间即使单层,也要求可开启面积2平米。
2010-03-26 15:52:26
来自 PC
评论
举报
jtllee
恩 提出防烟要求的是针对防烟楼梯间 那封闭楼梯间不考虑防排烟就不受2平米的限制了
2010-03-26 12:54:26
来自 PC
评论
举报
snail_yin
手边没有规范,依据楼主自己可以查规范:
1、封闭楼梯间的要求,在建筑篇里。
2、需要设置防排烟系统的部位,暖通篇里,呵呵
2010-03-26 12:36:26
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
jtllee
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
42
回复
501
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.68 万条内容 · 427 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
审图意见认为不行,理由是地下二层不能直通室外
以现行的国家规范而言,封闭楼梯间只要可自然通风就行,防烟楼梯间即使单层,也要求可开启面积2平米。
1、封闭楼梯间的要求,在建筑篇里。
2、需要设置防排烟系统的部位,暖通篇里,呵呵