土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下封闭楼梯间自然排烟的开窗面积是多少啊
如题 一个地上10层的项目,地下为1层,地上部分楼梯间自然排烟五层开窗面积和为2平米没有问题,但是地下封闭楼梯间自然排烟的开窗面积是多少啊 规范没有明确说明 网上很多人也是很多意见 想再问一下 我个人意见地下只有一层也应该开够2平米 总工认为封闭楼梯间只要满足采光即可。请知道的朋友帮忙解释一下最好能说明依据 谢谢

全部回答(6 )

  • yang_dt1
    如果是地下二层的防烟楼梯间,满足2m2的排烟面积要求,是否可以自然排烟?
    审图意见认为不行,理由是地下二层不能直通室外
    2010-12-28 14:09:28 来自 PC 评论 举报
  • lingxing1
    这个要找建筑确认下的,是防烟楼梯间还是封闭楼梯间,防烟楼梯间在建筑上是要求有前室的,封闭楼梯间是不用考虑排烟的。
    2010-03-27 11:31:27 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    这个问题国标没有明确,不够清晰,此时就可以参考上海地标1.2平米这一数值。只能参考,因为在其它地方不具备法律效应。

    以现行的国家规范而言,封闭楼梯间只要可自然通风就行,防烟楼梯间即使单层,也要求可开启面积2平米。
    2010-03-26 15:52:26 来自 PC 评论 举报
  • jtllee
    恩 提出防烟要求的是针对防烟楼梯间 那封闭楼梯间不考虑防排烟就不受2平米的限制了
    2010-03-26 12:54:26 来自 PC 评论 举报
  • snail_yin
    手边没有规范,依据楼主自己可以查规范:
    1、封闭楼梯间的要求,在建筑篇里。
    2、需要设置防排烟系统的部位,暖通篇里,呵呵
    2010-03-26 12:36:26 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)