二层小楼,模型加地梁层共三层。计算后振型参与质量达不到0.9,软件提示“增加振型数或增大地震力”,振型数最大可以取多少?我都取到12了依然如此,再往上取振型数还有没有意义?

全部回答(6 )

  • yyu0058
    方法1:增加振形数目
    方法2:检查模型,避免平面或竖向的严重不规则
    2010-04-04 13:02:04 来自 PC 评论 举报
  • baja
    用强制刚性楼板计算,如果用这个计算,振型数为3*层数(包括地梁层),好像刚性楼板计算是用侧刚模型的。
    选了:实际。软件默认为总刚计算。那样振型数就会很大的。
    2010-06-12 17:19:12 来自 PC 评论 举报
  • 程亦若
    GSSAP信息里面有说,如果单单扭转达不到0.9,而,结构周期比<0.9可以忽略
    2010-05-27 10:34:27 来自 PC 评论 举报
  • ok932339
    如果100个了,仍然达不到0.9的参与系数,可以考虑用刚性板假定
    2010-05-15 12:12:15 来自 PC 评论 举报
  • ok932339
    二楼的观点不妥
    GSSAP可以增加到100个的上限
    2010-05-15 12:12:15 来自 PC 评论 举报