室内外消防水池的连通问题

发布于:2010-03-24 14:38:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 79 15059 [复制转发]
最近接手一项改建项目,原设计为高层旅馆,现改造为一类高层商住楼,室内消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火灾延续时间3h)自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)经计算消防水池容积为540m3。
在地下室因为位置有限,只做了一个有效容积为108m3的消防水池,(水池已经做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考虑在室外绿地下再做一有效容积432m3消防水池。室内消防水池底标高-3.200,水面标高-0.900,室外消防水池底标高-4.700,水面标高-1.10。
有以下问题:
1,因为室外水池为加建的,没有条件做消防泵吸水管,只做水池的连通管,连通管选用DN250管,可否?
2, 连通管设1条还是两条好?(考虑两条是便于检修)
3,室内外消防水池的连通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是没有用的,本人建议建筑把室外水池底标高控制 在-3.200,那对于最高水位的标高有什么要求?
4,室外消防水池的溢流如何解决?
希望得到各位高手的指点。非常感谢!

全部回复(79)

只看楼主 我来说两句
  • lxl269711045
    lxl269711045 沙发
    这位考虑的周到啊 赞!很不错的建议
    2012-09-16 11:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • boobooko
    boobooko 板凳
    我来看一下。
    2012-08-21 21:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • shengwanxin
    shengwanxin 地板
    弱弱的问一句,自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)里面的30L/S是在哪边查的?
    2012-08-21 17:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • xyzpilot
    xyzpilot 4楼
    是不是消防水池两格的总容量不超过500立方 两格水池之间就不用设置连通管呢?
    2012-03-14 12:04:14

    回复 举报
    赞同0
  • hwjw_035
    hwjw_035 5楼
    综合众多朋友的意见,我修正了方案,室内外消防水池取同一水池底标高-3.200,(建筑专业已据此修改)最高水位-1.300,(室外水池顶板面标高-0.600),两个水池间设两条DN200的连通管,各水池均设一条DN300水泵吸水管,消防和喷淋从一条吸水总管上吸水。室外水池的溢流设在地下室,(水池紧贴地下室)。
    2010-05-13 17:20:13

    回复 举报
    赞同0