配电柜里主断路器的短路分段能力

发布于:2010-03-24 10:59:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位大侠一个问题:一个柜子里原来是电动机保护回路,其断路器的短路分段能力为100KA,相同母线下的另个一个配电柜的主断路器的短路分段能力是不是也不能低于100KA?在选择断路器时短路分段能力是怎么确定的?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zcsxtl
    zcsxtl 沙发
    现实是原来抽屉里的断路器就是选的100KA的,这是西门子原装成套的,为了保险我就选了个100KA的,但是线路电流很小,西门子断路器里没有分段能力为100KA、脱扣器额定电流又很小的(3A)配电用的断路器,我只好选了个电动机保护用断路器3RV1021,因为负载是单相的,还得把其中两相串接(此断路器有断相保护,而且甲方就只提供了这个抽屉作为电源条件)。只不过瞬时保护的整定是按13倍额定电流整定的,可能不是很好。
    请问各位大侠,我这么做有什么问题没有?
    2010-04-27 21:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • zcsxtl
    zcsxtl 板凳
    2010-04-27 21:49:27

    回复 举报
    赞同0