请教:
要带230KW+100KW的水泵(软启,先启230KW再启100KW)的柴油机容量应该选多大呢? 450KW的发电机组够不? 我觉得最少要选到五百五十到六百千瓦。
各位仁兄在定柴油机容量的时候有没有什么计算的公式或是资料的,能否分享一下。谢谢!!

[ 本帖最后由 gdsthuang 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gdsthuang
    gdsthuang 沙发
    能否这样理解:
    软启动电机的启动电流决定于电机负载的大小,而泵轴功率P: P= KpQH/ηb,流量Q越大,即水泵电机所带的负载越大。故在开启水泵时可将进水阀关小,减小泵的流量,从而减小启动电流? 这样理解正确吗?
    2010-03-27 01:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • gdsthuang
    gdsthuang 板凳
    谢谢!