按照GB 50062-92 :2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求的2MW以下电动机,应装设纵联差动保护。
传统的纵联差动保护是电机侧设CT与中压柜中的CT要一致,接至差动保护装置。
现在好多项目中都用磁平衡差动,就是在电机侧设CT就可以了。那是不是要通知电机制造商一下,电机制造与用传统的纵差不一样了?
还有就是这个CT的变比是多少,是否就是零序CT. 保护怎样整定? 还请高人不吝赐教,不胜感激。