前段时间我们做了一个热泵热水器的实验,环境温度-7/-8(干/湿球),蒸发温度在-11~-12的样子,做了将近3个小时都没有结霜!
这是什么原因?
是因为湿度低吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuqinghao10
    wuqinghao10 沙发
    一切都正常的,三个小时左右,把7度的水加热到了将近60度,效率在2.5左右
    因为我们这个机子是实验样机,是一台复叠式循环的,低温级R404A,高温级R134a,
    404那级蒸发温度-11~ -12,R134这级蒸发温度在12、3度的样子,压力数据时间有点久,记不起来了
    但基本上所有曲线都是正常的,就是不接霜不正常,不知该喜还是该忧
    2010-03-23 12:34:23

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    这个好像不可能啊。
    机组一切运转正常?压力如何?
    2010-03-23 10:55:23