现有洁净室在运行中,由于机器超过设计负荷,使得环境参数超标,造成生产中断,环境采用的是FFU+RCU空调系统,洁净度为1000级,22+/-2度,45+/-5%,实际测下来原因是负荷分布不均匀,有的地方温度偏高,有的偏低,近期即将进行改造工程,哪位大虾对此情况有何看法?请给予帮助,谢谢!尤其是值得注意的地方。

全部回答(6 )

  • zht2004
    哦,偶还以为是设计负荷过大呢!

    增大制冷负荷,那肯定是需要加设备的了
    2005-08-09 22:20:09 来自 PC 评论 举报
  • zhangweichun2000
    SORRY,赏赐说明中我说的不够全面,有遗漏。当时设计负荷是1180KW,后来运行中不断增加机器后,现在算下来大约需要1783KW才够,分析下来应该是干盘负荷的承载能力不够,RCU盘管有几个都100%开度了,针对这情况难道仅仅是增加FFU数量就可以解决吗?内部讨论下来是要增大制冷负荷的,不知道这种情况不改造怎么调整?现在初步想法是增加盘管和FFU数量,具体根据现场实际测量为基础来设计。有何高招,请赐教,不甚感激!
    2005-08-08 22:22:08 来自 PC 评论 举报
  • zht2004
    改造??
    系统调整是谁干的啊??
    应该重新找高手进行系统调整而不是进行改造工程!!!
    2005-08-08 16:52:08 来自 PC 评论 举报
  • deathgod007
    那要看多大的密度了,密度增加仍然解决不了问题呢?还要考虑一下干盘负荷的承载能力,不行的话就还要在冰水上下功夫了
    2005-08-08 14:58:08 来自 PC 评论 举报
  • sunkk1

    同感
    2005-08-08 01:17:08 来自 PC 评论 举报