如何解决洁净室内负荷不均造成环境温湿度超标?
如何解决洁净室内负荷不均造成环境温湿度超标?
现有洁净室在运行中,由于机器超过设计负荷,使得环境参数超标,造成生产中断,环境采用的是FFU+RCU空调系统,洁净度为1000级,22+/-2度,45+/-5%,实际测下来原因是负荷分布不均匀,有的地方温度偏高,有的偏低,近期即将进行改造工程,哪位大虾对此情况有何看法?请给予帮助,谢谢!尤其是值得注意的地方。
发布于
2005-08-06 18:04:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(6 )
zht2004
哦,偶还以为是设计负荷过大呢!
增大制冷负荷,那肯定是需要加设备的了
2005-08-09 22:20:09
来自 PC
评论
举报
zhangweichun2000
SORRY,赏赐说明中我说的不够全面,有遗漏。当时设计负荷是1180KW,后来运行中不断增加机器后,现在算下来大约需要1783KW才够,分析下来应该是干盘负荷的承载能力不够,RCU盘管有几个都100%开度了,针对这情况难道仅仅是增加FFU数量就可以解决吗?内部讨论下来是要增大制冷负荷的,不知道这种情况不改造怎么调整?现在初步想法是增加盘管和FFU数量,具体根据现场实际测量为基础来设计。有何高招,请赐教,不甚感激!
2005-08-08 22:22:08
来自 PC
评论
举报
zht2004
改造??
系统调整是谁干的啊??
应该重新找高手进行系统调整而不是进行改造工程!!!
2005-08-08 16:52:08
来自 PC
评论
举报
deathgod007
那要看多大的密度了,密度增加仍然解决不了问题呢?还要考虑一下干盘负荷的承载能力,不行的话就还要在冰水上下功夫了
2005-08-08 14:58:08
来自 PC
评论
举报
sunkk1
同感
2005-08-08 01:17:08
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
zhangweichun2000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
19
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.31 万条内容 · 294 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
增大制冷负荷,那肯定是需要加设备的了
系统调整是谁干的啊??
应该重新找高手进行系统调整而不是进行改造工程!!!
同感