漏电开关的下面接了三个断电开关分管客厅、卧室、厨房和厕所,最近出现了短路现象,单接通客厅和卧室的断电开关电路可以正常使用,而接上或单独接通厨房的断电开关时漏电开关则会自动跳闸,用万用表测量其中一个插座的电压如下:火地电压:138V,火零电压:226V,零地电压:10V,请问问题出在哪里,该怎么解决?

全部回答(7 )

  • jwys81
    厨房的线路存在漏电,一个一个得查吧。。。。。
    2010-04-03 23:01:03 来自 PC 评论 举报
  • xj.7204
    用万用表测量其中一个插座的电压如下:火地电压:138V,火零电压:226V,零地电压:10V,请问问题出在哪里,该怎么解决?
    如果不存在漏电:火地电压:0V,火零电压220V(楼主给的226V属于正常)。
    2010-03-24 08:52:24 来自 PC 评论 举报
  • xj.7204
    说明厨房和厕所的某个或某些设备坏了,存在漏电现象,像洗衣机、电冰箱之类的,请特别注意下是否存在漏电。
    2010-03-24 08:49:24 来自 PC 评论 举报
  • wanqingluo
    楼主的问题解决了吗?到底是什么回事
    2010-03-23 17:12:23 来自 PC 评论 举报
  • shwzc
    主要是漏电电流的原因。
    线路敷设时,绝缘是否损坏。
    把厨房设备全去掉,再单独全试一试。
    2010-03-21 13:04:21 来自 PC 评论 举报