土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 飘水现象

飘水现象

发布于:2010-03-20 13:29:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 5 1770 [复制转发]
洁净空调新,回风不平衡(例如:总风量40000,原设计新风5000,回风35000,由于要调节压差把新风调节为10000,回风30000)这样是否会造成新风和回风之间的表冷段产生飘水现象。另请高手解释一下,什么是飘水现象。(我只知道有飘水现象这回事,但具体怎么解释不知道,具体是什么原因也不知道)。

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • sjzbait
    sjzbait 沙发
    又学习新知识了
    2010-03-24 08:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • lanbird88
    lanbird88 板凳
    谢谢楼主,又长见识了
    2010-03-23 15:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • zaqcde08
    zaqcde08 地板
    应该不会的,一般控制空调机组断面风速<2.5m/s,你这是4万的机组,断面尺寸是按这个来的,新风1万没问题的.
    2010-03-22 12:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • dhz83
    dhz83 4楼
    总风量不变不会改变表冷器是否漂水的状态。决定是否漂水的是经过表冷器的气流流速。表冷器析出水份后,由于风速过高,将表冷器上的水份吹到表冷段以外的地方都叫漂水。
    2010-03-22 08:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    是不是指夏季去湿工况下表冷器上的冷凝水啊?
    2010-03-21 20:42:21

    回复 举报