土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离

架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离

发布于:2010-03-19 20:43:19 来自:电气工程/输变电工程 14 14463 [复制转发]
本人是搞架空线路设计的,最近遇到变电站附近有一条天然气管道,可能对终端塔有影响,想请教一下:架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离是多少?是否有相应的规范可以查询?

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • kaiven909
    kaiven909 沙发
    如果是高压天然气管道,管道到输电铁塔基础的安全间距为5米《城市工程管线综合规划规范》,但管道到铁塔接地装置的安全间距为10米《石油天然气工程总图设计规范》
    2013-03-05 09:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • shayu2176
    shayu2176 板凳
    同意与管道单位协商,双方拿出规范来确定法规标准,我们之前的工程也是按8楼的说法:5米。
    2013-02-22 11:20:22

    回复 举报
    赞同0
  • dl003201
    dl003201 地板
    灌灌水,一般其他单位建设在前的都要执行对方的标准,跟微波塔一样的道理。
    2013-02-18 11:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • pluliang
    pluliang 4楼
    灌点水,升级!版主们高抬贵手!
    2013-02-17 16:31:17

    回复 举报
    赞同0
  • 自行
    自行 5楼
    这种应该与管道管理单位协商
    2013-02-08 20:28:08

    回复 举报
    赞同0