土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基坑降水问题求教
我们有个项目在降水,管井降水,井深设计在基底4米左右(井内水面在基底2.5米),基底1米左右有约40cm浆固石层,渗水效果不大好。现在出现以下两个问题
1.PHC管桩内渗水,桩头已做填芯,仍不能止水。
2.最近下了一场雨,集水坑内水位上升,防水都给顶起来了(底板未做)
以上问题至今我们没找到确切原因,哪位大侠知道什么原因或者知道如何寻找原因,请不吝赐教!谢谢

全部回答(4 )

  • yangjy7202
    查看一下地质报告吧,估计是管桩打穿了隔水层甚至到了承压水层。现在唯一的办法是加紧时间抽水,同时完善坑内明排力度。尽快完成底板施工。
    2010-03-24 12:08:24 来自 PC 评论 举报
  • ypjypjypj
    尽量减少集水坑内积水,尽快做上防水盒底板
    2010-03-23 19:07:23 来自 PC 评论 举报
  • dcq2131
    抽排我的防水不好做啊,目前我采取的是集水坑旁底板外挖井,尽量减少集水坑内积水,尽快做上防水盒底板
    2010-03-19 19:46:19 来自 PC 评论 举报
  • 3825852
    1、查看下地质报告,是不是下部有承压水,现场检查下坑底是否有冒水冒砂的现象。。根据你说的情况,很可能下部有承压汗水层。。
    2、基坑里面的水只能通过抽排,保持坑内不积水。
    2010-03-19 13:44:19 来自 PC 评论 举报