土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容补偿什么时候用1%的串联电抗器?

电容补偿什么时候用1%的串联电抗器?

发布于:2005-08-05 10:04:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在变电站无功补偿中,在什么情况下用1%的串联电抗器?
最近在河南的一个方案中,变电站用了1%的电抗器;但主管说有风险,不知道大家有什么看法。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xysoft.dx
    xysoft.dx 沙发
    c)当电容装置处背景谐波以3次为主,5次及以上谐波含量较小,且经验算电容装置投入后虽引起3次谐波有所放大但未超标且有裕度,应选用0.1%~1%串抗(或采用阻
    尼式限流器,其中串抗电抗率为0.1%~0.5%)。东北电网枢纽变电所近年来新建的电容装置大多选用1%及以下串抗,其中沈阳沙岭变66kV 60Mvar电容器组选用的进口干式空芯串抗,电抗率为0.13%[2];浙江220kV跃新变(35kV电容装置)[3]和福建220kV山兜变(10kV电容装置)等20多所枢纽变电站大容量电容装置,以及华东电网110kV及以下变电所成千组中小型电容装置选用阻尼式限流器,除个别场所外(见下文)绝大多数电容装置安全运行。不言而喻,该方案的优点是电容装置中串抗的无功和有功损耗小,设备投资省,缺点是对电网谐波有所放大,要注意加强谐波监测管理。
       d)当电容装置处背景谐波以3、5为主,且含量已接近标准或超标,而3次谐波含量很小时,应选用5%~6%串抗,忌用0.1%~1%串抗。如浙江鄞县110kV甲村变10kV电容装置原配用阻尼限流器,后负荷性质发生变化,谐波源未采取治理措施,5、7次(背景)谐波电压含量高达5.7%与3.5%以上,导致电容装置发生谐振设备损毁。后将电容装置改建为5次谐波滤波器,效果良好。
       e)对于新建的输变电工程,无从得知电网背景谐波,电容装置(尤其是分期扩容的电容装置)宜选用阻尼式限流器,限流器中串抗的额定电流按电容器组的最终容量考虑选择。至于防治谐波应在谐波源就地治理,该方案在浙江电网已有数处采用。
    原文见网易论文“关于串联电抗器选用疑题的剖析”