土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】关于高压真空断路器的欠压脱扣器

【请教】关于高压真空断路器的欠压脱扣器

发布于:2010-03-13 00:55:13 来自:电气工程/断路器 15 5058 [复制转发]
各位老师,请问 高压真空断路器的欠压脱扣器原理是什么?此处的欠压指的是二次控制回路还是一次回路??谢谢

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    yeyishuang_a 发表于 2010-3-15 09:46 那不应该叫欠压脱扣器吧,应该叫低电压保护,不知是不是?高压系统的的确叫低电压保护。
    2017-11-29 19:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • 珠天电气
    珠天电气 板凳
    欠压脱扣器也可叫做失压脱扣器,安装在断路器的二次控制回路上面。
    原理是当断路器二次控制回路电压过低或无电压时,则欠压脱扣器动作,使断路器分闸。
    2017-11-25 10:50:25

    回复 举报
    赞同0
  • 安静平凡
    安静平凡 地板
    感谢楼主的分享。
    2016-05-12 17:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    低电压保护,呵呵。。。。。。。。。。。。。。。
    2016-04-18 15:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • 一粒沙
    一粒沙 5楼


    欠压脱扣器线圈接在二次回路上,还有电压互感器给信号吗????
    2010-03-20 22:01:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)