如题,地下车库的排风管道,最大风速可取多少?

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxuerong21
    xiaoxuerong21 沙发
    学习喽~~:):)
    2015-06-16 16:22:16

    回复 举报
    赞同0
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    不大于20M/S。。。
    2010-12-08 15:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • 马克
    马克 地板
    晕,都没看清楚楼主问的问题么

    楼主不是问防排烟的风速。 答非所问呢。:lol
    2010-09-24 10:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • a2357663
    a2357663 4楼
    根据高规 8.1.51: 采用金属风道时,不应大于20m/s
    5.1.5.2:采用内表面光滑的混凝土等非经书材料风道时,不应大于15m/s
    5.1.5.3:送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s
    2010-09-24 09:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • angleside
    angleside 5楼


    同意,一般我都会取<9m/s的风速作为排风主风管风速。