只看楼主 我来说两句不是给设计师开脱:
很多问题是设计阶段不可预知的,是需要现场调试的时候解决的,
我个人觉得好的设计师设计好的系统是他们的第一任务,
还有就是给调试人员提供所有调试时必须的设计,不能在调试时发现设计上的漏洞导致调试不能完善。
回复 举报
(1)系统刚开始投入使用时,由于前期负荷的计算误差(水流量与设计发生变化)、水泵选型余量过大等等原因,都要在初次调试时,测试末端的供水合理量,这是就需要旁通阀了;
(2)系统的末端较多,而负荷变化又大的系统,就需要设一个自动的旁通阀,这样可以很好的控制系统的压力波动,如果系统压力波动较大则管道会发生偏移,结果可能会导致管道的伸缩结损坏,或者管道的吊架损坏。所以这是不好的。
此外,对于一般的冷水机组,都是恒定流量的,所以当末端采用变流量时,主机一般不跟着变流量,这时旁通还会有恒定水量的作用。但是这不是主要作用,最主要的就是调整末端的是最佳流量用,以此来避免大的压力波动。总结来讲,旁通阀不一定要自动的,也可以手动的。但这和系统的末端有关,而与主机没有关系。
回复 举报
压差旁通毫无意义的分析如下:
压差旁通是对特别大的设计错误进行的容错保障.
特别大的设计错误:1.单个主机制冷量超过系统正常要求的3倍以上(不少!原因在上面已经分析)
2.有二通阀的末端,设计没有预留30%常通.
3.水泵不匹配.流量与扬程曲线不高.
4.大型多主机系统, 容量梯度小.没有机型搭配(离心机到半载就开始喘.)
5.上面错误交叉出现.
剔除以上低级错误,压差旁通毫无意义.作为设计新手,出现几个错误,完全可以谅解.但是大型设计院也错漏百出,就只能说是因循守旧,不思上进了.