大家做道路路灯设计用什么系统?TT还是TN-S

发布于:2010-03-12 00:14:12 来自:电气工程/市政公用工程 28 6426 [复制转发]
我们这个市政电气板块还是蛮热闹的,在此我想提个问题请大家帮帮忙解答一下:
大家平时做做道路路灯设计用什么系统?TT还是TN-S呢!如果是TT系统到底上不上漏电开关,上的话怎么选择漏电容量?100mA吗?
我原来用TN-S系统做了一个设计,出线电缆是5芯(L1/L2/L3/N/PE)的.
审图的建议采用TT系统,出四芯电缆(L1/L2/L3/N),然后再通长敷设一根φ12圆钢做接地保护。但是出线开关又不选择漏电开关,说容易误动作,很是恼火啊。我看规范说的,TT系统是必须要漏电开关做保护的啊!
还有就是大家平时是怎么控制路灯的,怎么配线呢?我现在的做法是双臂路灯进两路三相电缆,一路管人行道侧灯,一路侧管机动车道灯,都是跳接。下半夜全部关掉人行道侧灯,机动车道关掉两相,以便节能。但是会造成三相不平衡,这个问题大家是怎么解决的呢?


[ 本帖最后由 pz30 于 2010-3-12 13:56 编辑 ]

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • oyj_wsr
    oyj_wsr 沙发
    我们一般和20楼一样,不过漏电开关装在每个灯座里,总开不装。然后全线敷设单根电缆,采用智能控制柜控制,好像是后半夜降压节能。现在是电缆比设备还贵。
    2011-02-22 12:29:22

    回复 举报
    赞同0
  • elfyw
    elfyw 板凳
    学习一下。。。
    2011-02-16 22:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • huangchmin
    huangchmin 地板
    TT 系统 是电器金属外壳与地直接相连 多次重复接地
    TN-S 是引一根地线出来

    两系统都可以使用 看地域要求

    人行道灯 可单独设为一路 。 就不存在熄灭后 3相不平衡问题
    2011-01-14 16:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • aicycy
    aicycy 4楼

    电缆干线线路正常泄漏电流可按21.66mA/km计算,根据《漏电保护器安装和运行》(GB 13955一l992)。RCD额定漏电不动作电流的优选值为0.5倍的额定漏电动作电流,同时前者也不应小于回路的正常运行最大泄漏电流 的2倍。因此:如果距离346米时 泄露电流就可以达到30mA了。
    2011-01-14 10:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • shuriken_3101
    这个做法,一定要画控制柜二次接线图的,那样才能更直观
    2010-03-29 11:42:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)