土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑排水系统的立管一定要伸顶吗?
建筑排水系统的立管一定要伸顶吗?
请你不要告诉我《规范》规定的要伸顶,请你告诉我为什么要伸顶,不伸顶不可以吗?
新《规范》中的自循环系统就没有伸顶,这又如何解释?
原《规范》中曾有不伸顶的内容,现在没有了,但是增加了自循环系统。

全部回答(126 )

  • bj2574
    美国人对立管伸顶的定义与我们有不同。
    2010-08-05 10:10:05 来自 PC 评论 举报
  • bj2574
    “规范”条文大家都知道的,我们想知道的是你的深层次的思考。
    尤其是你的第一点。
    2、3、4点与水封直接相关以及1点水封直接相关的内容我们可以专题另论。
    2010-03-29 11:12:29 来自 PC 评论 举报
  • hzdsxc
    通气管的设置条件
    (1)伸顶通气管
    生活排水管道或散发有害气体的生产污水管道,均应设置伸顶通气管。
    (2)专用通气立管
    当超过无专用通气立管的排水立管最大排水能力时,应设专用通气立管。
    (3)主通气立管或副通气立管
    建筑物各层的排水横支管上设有环形通气管时。
    (4)结合通气管
    2010-03-29 09:47:29 来自 PC 评论 举报
  • bj2574
    雨水管有伸顶通气管吗?还是我孤陋寡闻了?
    2010-03-27 17:02:27 来自 PC 评论 举报
  • hzdsxc
    雨水管通气管要不要伸顶。
    2010-03-27 16:46:27 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(126条)
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.84 万条内容 · 1066 人订阅

猜你喜欢