MNS进线加母联备自投的怪事

发布于:2010-03-11 16:41:11 来自:电气工程/成套电气设备 86 8024 [复制转发]
有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.
这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!

全部回复(86)

只看楼主 我来说两句
  • heyanming123456
    :time:
    2010-06-10 19:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • free2my
    free2my 板凳
    :) 有钱的嘛!用s7-200 浪费啊】
    2010-06-06 22:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • heyanming123456
    :victory:
    2010-06-06 01:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • kangft001
    kangft001 4楼
    太长知识了谢谢
    2010-05-22 09:00:22

    回复 举报
    赞同0
  • xinag-bd2005
    后来我们与用户协商,更换了MT的线圈才解决此事,希望收起同行注意。当然更换线圈还是有前提的,不是什么情况下都可以更换线圈。
    2010-05-17 23:23:17