电缆ZR-YJV如何选用?
最近本人接手了一个商场的电气设计,其中一个专柜用电250kw,我按照功率因数0.9,kx0.9计算出电流是380A。请问该选用ZR-YJV电缆什么型号的,截面积是多大的电缆?这方面有没有选用规则?我选用的是ZRYJV-4X185+1X95 电缆行不行?谢谢。谁有这方面的选用细则,能否与在下共享?谢谢!
发布于
2005-08-03 18:16:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
electricity
1. 电缆敷设系数, 查一下工业与民用配电设计手册电缆选择一章.
2. 压降
3. 单相接地短路
4. 保护这电缆的开关
ZRYJV-4X185+1X95, 载流量也就380A, 我看肯定不行.