请问: 额定容量 50KVA 输入380V(±10%) 的稳压电源 输入接线截面该选用多大的啊?
  • dongba999
    dongba999 沙发
    如使用VV电缆,可以选用25-35平方的
    2005-08-22 15:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • hljbu
    hljbu 板凳
    功率因素按0.7计算50KVA=35KW,约70A,采用VV25平方的电缆.
    2005-08-03 20:11:03