如系统图,100级洁净室中,局部是10级,不用隔断,怎样实现的?

未命名.JPG

全部回答(15 )

  • xyz409
    气流组织差异本身就是一道无形(不可见)有效屏障!
    还是楼主厉害,受教了
    2011-04-07 16:56:07 来自 PC 评论 举报
  • zht2004
    微环境控制,这在国外不是什么新技术了。
    难道非要有形的屏障才能保证洁净?
    气流组织差异本身就是一道无形(不可见)有效屏障!
    楼上各位的思路都很好。继续讨论。
    2011-04-07 10:45:07 来自 PC 评论 举报
  • jiming_m
    留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
    2011-04-06 15:57:06 来自 PC 评论 举报
  • jiahotmail
    现在好多。大空间,洁净不度不一样,都这样做。如现在投产比较多8.5代LED生产线等、、、
    2010-05-26 11:25:26 来自 PC 评论 举报
  • wgnt
    10级和100级在空态下的区别本来就不太大,所以更重要的是生产过程中的管理,包括人员、材料和工艺设备等尘粒源的控制和管理。
    2010-05-19 20:55:19 来自 PC 评论 举报