我们做了几高压开关柜,选用VS1真空断路器,由于安装尺寸的原因,断路器不能紧贴门,离门有段距离(50-70mm)左右,如果在门上开个方孔把断路器面板露出来会很难看,请问各位高手:如果门上不开孔露出断路器器的操作面板能不能说的过去?分、合、储能操作用上面的开关可以操作。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(69 )
只看楼主 我来说两句-
雨后悠悠看晚晴
沙发
问:住宅楼室内配电箱开关是选用断路器合适还是选用隔离开关合理?选择1P+N和2P断路器有什么区别?
2010-03-26 15:06:26
赞同0
-
雨后悠悠看晚晴
板凳
不好意思,我没这个实物。你可以打施耐德客服咨询。客服电话:400 810 1315
2010-03-12 22:07:12
赞同0
加载更多答:关于住宅配电开关的选择问题,《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.1.5条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,第6.5.1.7条规定:“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”。《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.5.4条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”。
可见规范是明确要求采用断路器而不是隔离开关,但《低压配电设计规范》GB50054-95第2.1.3条规定:“当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器”。 因此对幢或单元总开关而言,建议选用带隔离功能的断路器,并按规范要求设置总漏电保护开关,以满足防火的需要。对每户总开关而言,当表箱位于住户内时,建议选用1P+N微断;当表箱位于住户外时,建议表箱处采用1P+N微断,户箱采用2P隔离开关。
1P+N与2P微断的区别在于:前者N线无过载和短路保护功能,且体积较小,价格相对便宜约20~30%。对单相回路而言, N线与相线的电流相近,因此N线无单独设置保护的必要,采用1P+N微断即可,但选用时应注意其分断能力参数。
——从红色字体看出,1P+N(N断,有隔离功能)代替2P可以节省很多成本