调查:你用的1P+N断路器是否断N线

发布于:2010-03-10 09:58:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
早段时间关于1P+N和2P的区别讨论得热火朝天,
1P+N断路器N线保护,跟2P断路器不同的是:
1P+N断路器N线没有热磁脱扣机构,也即没有短路保护功能,但同时断火线、零线或者只断火线、零线是直通的;
2P断路器两极都具有热磁脱扣机构,都具有短路保护功能。
下为1P/1P+N/2P原理图(此1P+N断零):
1P.1P+N.2P.jpg

请教各位,你所见到的1P+N断路器是否断N线呢,最好上图。

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-10 13:35 编辑 ]

1P.1P+N.2P.jpg

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨后悠悠看晚晴
    问:住宅楼室内配电箱开关是选用断路器合适还是选用隔离开关合理?选择1P+N和2P断路器有什么区别?

    答:关于住宅配电开关的选择问题,《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.1.5条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,第6.5.1.7条规定:“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”。《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.5.4条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”。
    可见规范是明确要求采用断路器而不是隔离开关,但《低压配电设计规范》GB50054-95第2.1.3条规定:“当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器”。 因此对幢或单元总开关而言,建议选用带隔离功能的断路器,并按规范要求设置总漏电保护开关,以满足防火的需要。对每户总开关而言,当表箱位于住户内时,建议选用1P+N微断;当表箱位于住户外时,建议表箱处采用1P+N微断,户箱采用2P隔离开关。
    1P+N与2P微断的区别在于:前者N线无过载和短路保护功能,且体积较小,价格相对便宜约20~30%。对单相回路而言, N线与相线的电流相近,因此N线无单独设置保护的必要,采用1P+N微断即可,但选用时应注意其分断能力参数。

    ——从红色字体看出,1P+N(N断,有隔离功能)代替2P可以节省很多成本
    2010-03-26 15:06:26

    回复 举报
    赞同0
  • 雨后悠悠看晚晴
    不好意思,我没这个实物。你可以打施耐德客服咨询。客服电话:400 810 1315
    2010-03-12 22:07:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多