土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ pe管如何施工
我们现在进行一个用pe管做排水管的工程,室内吊顶安装,长度有500多米,请教:横贯合理管是否需要增加伸缩装置?有没有标准?谢谢

全部回答(4 )

  • gaoxiang830810@co163
    非常感谢楼上的介绍,我第一次做施工,就遇到了PE管.一定得仔细研究!
    2005-09-10 18:03:10 来自 PC 评论 举报
  • exanimo
    埋地PE管的施工
    1、埋设深度应根据冻土层深度、使用要求、埋地条件等因素综合确定,通常至少在最深冷冻线以下0.3m,且应符合如条件:
    当管经de<=50mm时,管顶最小埋深为0.5m;
    但管经de>50时,管顶最小埋深为0.7—1.0m;
    2、沟底应连续、平整、沟底表面不得有碎石、硬块和其他突出物。
    3、管道可以直接敷设在未经扰动的原土基础上,如果地基为岩石、硌石时,需铺设0.1~0.15m厚的细土或砂垫层;凡可以引起管道系统不均匀沉降的地段,其基础应进行处理或采取其他防沉降措施.
    4、管道系统中,阀门、消防栓或者其他附属材料设施等接点处应设立独立的基础,并与之固定,同时采取防沉降措施。
    5、开槽时,其沟底宽度一般为外经加0.3m.如土质较好时当沟槽深度为2m以内及3m以内不加支撑时,宽度另加0.5m及0.2m;深度超过3m的沟槽,每加深1m其沟底宽度应再增加0.2m.当沟槽内板桩支撑时,沟槽深度在2m或3m以内,其沟槽宽度应分别增加0.4m或0.6m
    6开挖沟槽时,沟底设计标高以上0.2m~0.3m的原状土应予以保留,禁止扰动,铺前应用人工清理,但一般不宜挖至沟底设计标高以下,如局部超挖,需用沙土或是合乎要求的原土填补并分层压实.
    7沟低埋有不宜清除的石块等坚硬物或地基为岩石,半岩石,或硌石时,应铲除至设计标高以下0.15~0.2m,然后铺上沙土整压实,


    铺设
    1 PE管可预先在地面上接成很长很长的管路,等到每个焊口都充分冷却后,趋势拖拉到沟边并置于其中.管路可承受的最大拖拉安全长度视管经大小及施工现场状况来定,通常小的管路可拖拉的最大安全距离是100m,较大的为50m.
    2 对于坦地铺设,夏天DN100以下管路可稍微弯形铺设,&110以上的管路因有充分的土壤阻力,可抵抗热应力,无需预留管长.
    当管路埋设在沼泽或河底时,因回填土太软,不足以抵抗管路应力时,管路 两端就采用锚定以保护接点,铺定距离视管路表面积,比重和管路间的平均压力和摩擦系数而定.
    3 PE管道铺设时,管道允许弯曲半径应符合下例规定:
    管段上有承接头和其他附属设备时,不应小于125D.
    管道公称直径D(mm) 允许弯曲半径(mm)
    D<=50 30D
    50<D<=160 50D
    160<D<=250 75D

    回填
    1 在管道安装与铺设完毕后应尽快回填.由于PE管道热膨胀系数大,回填时间一昼夜中气温最低的时刻.
    2 回填材料一般采用挖出的土方,其中不应含有硌石,冻土块及杂硬物品.管床内含有烂泥,或位于道路中间经常受车辆碾压时,宜采用粗砂作为回填材料.
    3 回填一般分两步:1
    1),用砂土或符合要求的原土回填管道两肋,一次回填高度为0.1~0.15m,捣实后再回填第二层,直到回填到管顶以上至少0.1m处,在回填过程中,管道下部与管底的空隙处必须填实,管道接口前后0.2m范围内的不回填,以便试压时直接观察各接头质量.
    2), 管道试压合格后大面积回填,管顶0.5m以上部分回填原土并填实,采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管道上行驶.
    4 在管道试压前,管顶以上回填土不应少与0.5m,一防止试压时系统产生推移.
    2005-09-10 00:06:10 来自 PC 评论 举报
  • 西风
    一般PE管道销售商都会提供热容焊机,兄弟、你不要担心,这个施工简便,而且快,很容易
    2005-08-29 11:18:29 来自 PC 评论 举报
  • xiaoyan0552
    应该没这个必要,不知道你管材的口径是多少?我做过黄山自来水公司的业务。是从大桥下来走的,当时是加了。因为在外面暴露。(口径630)。。 找热容焊机对接焊。
    2005-08-27 22:11:27 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 268 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10