商店建筑设计规范JGJ48-88中:第5.1.9条 商店的营业和仓储部分建筑的消防设施应符合防火规范的规定。具体怎么做啊?我所见的图纸好像只是建筑把商店表示出来,没有什么仓储部的啊!!就是有 有是什么消防规范要准寻的 啊?大侠们 帮忙
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
mywode
沙发
中庭处采用自动开启天窗,什么消防都解决了
2011-07-14 16:56:14
赞同0
-
xjl001
板凳
1,消火栓系统可以不用立体成环,只要满足双向供水即可,每层都有水平环也没有必要,可以2层一个水平环,环状管上接本层及上一层的消火栓。
2010-03-11 10:22:11
赞同0
加载更多用自动开启天窗把大体量建筑划分成若干防火分区,当发生火灾时,天窗自动打开,有效排烟及形成准室外空间,有效地解决了消防问题
详细请见: http://www.mywode.cn/DF/
回复 举报
2,消火栓管道可以跨分区,但消火栓不能跨区使用。
3,喷淋方案很好,可以满足报警阀前环状供水即可。(你的2根供水主管在屋顶要连接起来,以满足环状供水。)
4,政府项目一定要满足规范,所有协商意见一定要有文字记录并签字。
回复 举报