三相380V、220V的电压正常允许的波动是多少?
三相380V、220V的电压正常允许的波动是多少?
如题:现在的220V普遍高,都达到240V了。380V都成了400多了。怎么回事??
三相380V、220V的电压,正常允许的波动是多少?
发布于
2005-08-02 20:13:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(22 )
xiongjinjun
能否提供GB12325-90或者最新版本的国标供大家共享?:lol :lol :lol
电能质量供电电压允许偏差(GB\T12325-2003代替GB12325-1990)/中华人民共和国国家标准
[
本帖最后由 xiongjinjun 于 2008-10-25 21:11 编辑
]
2008-10-25 21:07:25
来自 PC
评论
举报
controler
你这是新规定吗??
2005-09-08 08:15:08
来自 PC
评论
举报
tuoxiaoqu
-10%~+5%
2005-09-07 21:33:07
来自 PC
评论
举报
ac97lion
学习中,大家继续,希望能传授我点宝贵的经验.........
2005-08-22 16:57:22
来自 PC
评论
举报
glm938
根据国标GB-12325-90电压质量 供电电压允许偏差为35KV 正负偏差绝对值不超过额定电压的10%
10KV及以下为±10%
220V为+7%;-10%
谢谢;很好!
2005-08-21 12:19:21
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(22条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
controler
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
86
回复
1583
粉丝
3
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.06 万条内容 · 451 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(22 )
电能质量供电电压允许偏差(GB\T12325-2003代替GB12325-1990)/中华人民共和国国家标准
[ 本帖最后由 xiongjinjun 于 2008-10-25 21:11 编辑 ]
你这是新规定吗??
10KV及以下为±10%
220V为+7%;-10%
谢谢;很好!