土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 综保装置的试验报告怎么出?

综保装置的试验报告怎么出?

发布于:2010-03-05 18:37:05 来自:电气工程/继电保护 13 4612 [复制转发]
1.做综保试验时,试验仪器输出的电流要比综保采样大一些,那么报告上面的动作电流应该写仪器的输出电流还是综保采样的电流?
2.如果一项定值是10A的话 综保会在9.98或者9.99动作么?

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • eryueduoduo
    eryueduoduo 沙发
    0.95倍动作电流时保护启动不动作,1.05倍动作电流时保护动作,1.2倍动作电流时记录动作时间
    2018-10-23 21:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • yvhkcel
    yvhkcel 板凳
    以可靠的仪器输出的电流电压值为准,如果你做试验的仪器就不正确试验无意义
    2010-06-12 22:42:12

    回复 举报
    赞同0
  • zxfzh2008
    zxfzh2008 地板
    学习了
    2010-06-09 10:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • heipao0509
    heipao0509 4楼
    我认为,综保测试仪功能是齐全的,他可以采集动作时间,却电流值要看仪器的精度,一般正负百分之五动作正常
    一般测试仪自带报告格式
    2010-06-01 09:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 5楼
    怎么确定测试仪 和综保哪个精度准确
    动作时间怎么写:定值如果是一秒 那么测试仪采集到的动作时间应该大于一秒 报告上怎么写
    2010-05-31 19:06:31

    回复 举报
    赞同0