土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2500kVA变压器下低压母线和设备如何选择?
2500kVA变压器下低压母线和设备如何选择?
不考虑400V母线和电缆阻抗,不考虑电动机反馈短路电流的情况下算出400V母线短路电流为53kA,短路冲击电流151kA,短路电流全电流93kA.低压母线和设备如何选择?

全部回答(16 )

  • lihenghui123456
    学习了、111111111111111
    2017-07-29 08:45:29 来自 PC 评论 举报
  • 杨喜羊羊
    jelly711 发表于 2010-3-9 17:10 邹县电厂1000MW机组2500kVA锅炉变和公用变PC母线槽就用的4000A,现在运行正常。99和02年的图集都是铜母排3[ …99和02年的图集 请问下是哪个图集
    2016-03-24 17:10:24 来自 PC 评论 举报
  • zhshd2002
    按04DX101-1
    2010-03-19 16:10:19 来自 PC 评论 举报
  • yeyishuang_a
    3[3(125*10)]TMY就是按竖放定的.请注意:母线的最高使用环境温度不是按+40℃,而要按柜内空气最高温度来定,一般我们按+50℃.
    2010-03-15 10:17:15 来自 PC 评论 举报
  • jelly711

    那要是竖放的母排呢?3*2(125*10)的竖放母排就够了吧!99D201-2变压器安装标准图集中选择的母排都是水平母排吧?
    2010-03-13 11:54:13 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(16条)
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10