土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础施工至垫层,后长时间泡水,该如何处理
此基础为独立基础,基槽开挖、验槽后及时浇筑了独立基础垫层,至此在雨水中浸泡了近一个月,请专业人士给与赐教,此情况对结构是否有影响,那些方面的影响,该如何处理?做为监理单位又该如何处理?

全部回答(18 )

  • wx_1630858221524

    有方案吗啊


    2022-03-13 11:44:13 来自 PC 评论 举报
  • tjshilide
    我也遇到过。不过只是泡了2天。甲方不放心,凿开垫层一个洞,看地基土有什么变化再决定。
    2017-03-29 17:52:29 来自 PC 评论 举报
  • icesilence
    肯定有影响,地基长时间被水浸泡,基础持力层特征值已经改变,已不是原设计的承载力特征值了。后果是将导致基础沉降过大或不均匀沉降拉坏上部结构~~
    2017-03-29 09:48:29 来自 PC 评论 举报
  • qq_1479266612278
    挺详细的,分析的很好,受益匪浅
    dkfpherb.codeplex.com/
    dkfptj.codeplex.com/
    dkfpxian.codeplex.com/
    dkfpwh.codeplex.com/
    dkfpsh.codeplex.com/
    dkfpjn.codeplex.com/
    hffpw.weebly.com/
    zzfpw.weebly.com/
    ccfpw.weebly.com/
    jnfpw.weebly.com/
    ncfpw.weebly.com/
    tjfpw.weebly.com/
    nnfpw.weebly.com/
    whfpw.weebly.com/
    dkfpnt.weebly.com/
    ntkfpz.weebly.com/
    wxkfpz.weebly.com/
    dkfpts.weebly.com/
    dkfphz.weebly.com/
    szcyfp.weebly.com/
    bjkcyfp.weebly.com/
    shzzsfp.weebly.com/
    szzzsfp.weebly.com/
    cqzzsfp.weebly.com/
    2017-03-28 23:25:28 来自 PC 评论 举报
  • wxmd-007
    刚好我们这施工出现同样问题,谢了!
    2015-09-16 09:58:16 来自 PC 评论 举报