近百米高层建筑的消火栓系统该不该分区

发布于:2010-03-04 11:13:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 109 16973 [复制转发]
近百米(假设98.5米)高层建筑的消火栓系统该不该分区?
请大家讨论:
1.分区的理由
2.不分区的理由
3.各地消防建审的情况

[ 本帖最后由 bj2574 于 2010-3-4 13:31 编辑 ]

全部回复(109)

只看楼主 我来说两句
  • lookfish
    lookfish 沙发
    按照静压来分区哇,跟者规范走
    2011-03-06 23:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • ytwqz
    ytwqz 板凳
    本条文已非常明确了增压设施对管网施加的压力是静压,而增压设施对管网施加的压力超过0.3MPa,底层 消火栓栓口的静水压力超过了1.30MPa,理应采取分区供水系统。
    2011-03-05 15:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • bj2574
    bj2574 地板
    同意你的说法。
    但是,既然按规范规定要分区,那么分不分都能通过审查究竟是为什么?是规范不明确还是人们理解有偏差?
    2010-08-12 19:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • hhh01234567
    7.4.72 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa:当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时。应设增压设施。
    本条文已非常明确了增压设施对管网施加的压力是静压,而增压设施对管网施加的压力超过0.3MPa,底层 消火栓栓口的静水压力超过了1.30MPa,理应采取分区供水系统。
    条文说明中,静压考虑的是管网材料及附件等的耐压能力,
    动压考虑的是消防队员操作的安全性及稳定性。
    是否算静压就很明显了。
    2010-08-12 16:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • huazhong594
    按规范来呗,规范主要是考虑到压力要求来确定是否分区的!
    2010-08-11 09:48:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(109条)