集中吊顶回风如何处理隔断房间的排风问题

发布于:2005-07-31 23:41:31 来自:暖通空调/通风排烟 10 3623 [复制转发]
高层大开间办公室,每层小于2000m2,采用散流器天花送风,灯具吊顶集中回风。4个排烟口设在吊顶空间内四个角。在二次装修时,重新隔断,部分房间超过100m2,按规范应设置机械排烟。是否需要做相应修改?
1)如果不做改动,着火房间的烟仍然会进入吊顶被排掉,但对某个房间排烟量要求可能不满足。
2)如果对需排烟的房间,把排烟口接至天花下,但由于房间与吊顶内联通,排烟系统启动前,大量的烟已经进入吊顶,吊顶内仍为储烟仓。就不符合排烟口必须设在烟仓内的规定。

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • freemanjin
    freemanjin 沙发


    hhbox是正确的。我最近又翻了一些书。看了张吉光的《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》,以及一些国外的资料。这种情况。应该是房间用不燃材料隔断到顶,划出单独的防烟分区来处理。否则即时将排烟口接到室内吊顶一下也不能阻止烟火的扩散。
    虽然消防验收通过了,但还是要把问题搞清楚,对吧。
    2005-09-03 11:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • goodluck_lxf
    goodluck_lxf 板凳
    消防是国家强制规定要做的,有好多的甲方根本就不想做,但是不得不做啊。
    2005-08-04 10:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • goodluck_lxf
    goodluck_lxf 地板

    同意此做法~~~~~~~~~~~~~~~
    2005-08-04 10:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 4楼
    有吊顶的房间,防烟分区的划分应该采用活动或固定挡烟垂壁,突出吊顶(属于顶棚的一种)500mm.吊顶上方的空间我认为不适合作为储烟仓,因为规范没有提到吊顶高度能作为防烟分区划分的计算高度,而且防烟分区的处的隔断最好要隔断到顶,否则就就削弱了防烟分区阻止烟气蔓延的目的!
    2005-08-03 16:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • aionyu
    aionyu 5楼
    支持烟口下接的做法,吊顶上有烟气,但是不影响人疏散;保证疏散通道才是排烟的目的。超过80cm的吊顶内应该有喷淋吧。。。
    2005-08-03 11:20:03

    回复 举报
    赞同0