我是保护方面新手,最近接一任务:计算10KV开关站的保护。10KV开关站进线用GL-11反时限继电器,进线负荷1100KW。其上级变电站是一个2500KVA的35KV变电站,全站只有35KV进线设有熔断器(50A),再往上35KV的线路保护是:速断880A(一次),时间1.5S。


请教,我不会啊!!!!!!!!!!!!!!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lhmlyl
    lhmlyl 沙发
    大鼻山斑竹,教教我,这GL继电器,我除了在书上见过,这次是第一次。我该怎么做?
    2005-08-02 06:48:02

    回复 举报
    赞同0
  • lhmlyl
    lhmlyl 板凳
    我的QQ409051699,本人是搞保护的,新手。
    请指教我的计算:
    1、根据进线负荷1100KW,得 负荷电流 I=74。8A,
    2、GL继电器的 动作电流, I=172A,二次为 I2=172/20=8.6A,取9A
    3、与上级熔断器配合,K=(50*35/10.5)/9*20=0.93〈1;我晕
    4、时间: 熔断器时限近似取2S,时间差取0.5S,GL的时间取:2S-0.5S=1.5S

    我的疑惑:
    1、电流倍数应该大于4吧??我那里错了?
    2、感觉取GL时间曲线,也不对,
    2005-08-01 13:05:01