电流继电器DL-31中的两个电流线圈为什麽有时串联有时并联使用,请讨论!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
lhmlyl
沙发
大鼻山斑竹,教教我,这GL继电器,我除了在书上见过,这次是第一次。我该怎么做?
2005-08-02 06:48:02
赞同0
-
lhmlyl
板凳
我的QQ409051699,本人是搞保护的,新手。
2005-08-01 13:05:01
赞同0
加载更多回复 举报
请指教我的计算:
1、根据进线负荷1100KW,得 负荷电流 I=74。8A,
2、GL继电器的 动作电流, I=172A,二次为 I2=172/20=8.6A,取9A
3、与上级熔断器配合,K=(50*35/10.5)/9*20=0.93〈1;我晕
4、时间: 熔断器时限近似取2S,时间差取0.5S,GL的时间取:2S-0.5S=1.5S
我的疑惑:
1、电流倍数应该大于4吧??我那里错了?
2、感觉取GL时间曲线,也不对,
回复 举报