土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助,ABB变频器故障
变频器是自动恒压控制,(压变,远传按钮控制开关)。ACS100-PAN控制盘。
现在故障是除菜单(MENU)键和UP键外,别的键都不起作用,电机只在下限频率运行,按启动|停止键会出现AL 5故障报警,对照也没发现问题。突发故障,求大哥帮帮忙,谢谢。

全部回答(4 )

  • gaoyuanbaiyang
    据我推测,原因是你DI配置是3线型的并且DI2是断开的!估计你的停止按钮接线存在问题!只有DI2为1时变频才允许启动!!变频只在下限频率运行估计是因为给定本来就很小!!用万用表检查给定!!
    2005-09-15 14:48:15 来自 PC 评论 举报
  • controler
    很可能是你的某些设置把你的一些功能键给设置成无效了,实在不行的话,就把你的设置重新复位到缺省值。。。再重新的对变频器进行参数设置。。。
    2005-08-02 13:26:02 来自 PC 评论 举报
  • linwl
    ABB的变频器我到是用过,不过是SAMI STAR 和ACS 600,故障很难说的!!

    有一次出现PP-CC LINK 的故障,查手册说是光纤故障,最后的故障是马达一相出线开路!!!

    害的我查了3天变频器故障!!

    先查一下手册吧!!!
    2005-08-02 08:01:02 来自 PC 评论 举报
  • ihf
    ihf
    ABB变频器虽然没用过,但看你介绍的症状好象是参数锁定了,你查查看这种变频器有没有参数分级锁定的功能,另外你说的“压变”是指的压力变送器吧?这样简称容易使人误解为电压互感器。
    2005-07-31 08:38:31 来自 PC 评论 举报