1.先确定你说的总风量满足,是你测出来的值跟设计值一样吗?只有你在主送风管上测出来的总风量符合设计量才叫满足哦。
2.若真是总送风量满足,导致某功能房间风量不足的原因有两个,a.本身设计错误,机外余压不足,当时选型的时候不是按最不利环路来计算阻力的。b.各之分管阀门没调度好,是不是有某些房间风量偏大呢?
供参考,不专业之处请包涵!
回复 举报
回复 举报
第二,你讲的这个系统应该是有高效的吧,那么你在现在才开始调试的时候,如果风量才能够刚刚满足要求的话,那就有问题了,因为,随着时间的推移,过滤器阻力会越来越大,那么到时候,你的风量肯定达不到要求,所以,如果是的我说的这样的话,建议你赶快找出风机曲线图来,对一对,再对你的系统重新算一下,得出正确的余压,然后再核对一下,看看提高风机转速是否能满足,当然风机能满足情况下,你要看看对应的电机功率应该是多少,你现在的电机是否满足。
回复 举报