发布于:2005-07-29 11:26:29 来自:电气工程/电气工程施工 22 2529 [复制转发]
1.计量方式:a)集中在值班室计量b)分散在宿舍门外计量。。哪种方式好?
2.需不需要空调插座?
3.这个是因为上个问题延伸出来的就是没空调的话设不设吊扇?

希望大伙有什么好的想法不吝赐教啊。先把个人想法提出来,欢迎拍砖。。。
1.计量方式个人认为宿舍门外分散计量好。用磁卡表,高位安装。相应供电可以各层设干线做“T”接(分支电缆也可)供各间宿舍即可。
2.空调插座就不设了,学生宿舍用电应当限时,限流,而且学生们有暑假;有4个一般插座用用电脑就行,呵呵。
3.吊扇,这个。。担心不安全,尤其上铺的学生容易被“砍”也不设

全部回复(22)

只看楼主 我来说两句
  • 李传飞
    李传飞 沙发
    每层安装表箱,如果集中在值班室计量的话,线路会太长。
    空调插座可不留,但风扇应该有,电脑插座一定要有,
    吊扇不装了,自己买风扇吧 !这样的做法太危险了吧,每人的床头都有带电的插座!!!
    2005-08-10 09:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • sqh1971
    sqh1971 板凳
    1.计量方式:集中在值班室计量,使用方便。
    2.要是没有中央空调建议安装空调插座
    3.有没有使用空调和安装吊扇不应列为一谈,所谓安全应该属于安装规范的问题。
    在高度发展的今天,大学生宿舍的装饰和电器设备应该逐渐和国际接轨:多媒体和现代化电气设备会相应增加,应该根据实际情况和大学的要求标准设计,不是随便说说几个就行的问题。
    2005-08-07 14:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • xujiagongzi
    xujiagongzi 地板
    对于单元公寓式宿舍,可以分单元集中计量,也可分散分层计量,根据情况,灵活取舍;
    对于通廊式宿舍,应以分散为好,原因很简单,配线量少,施工容易,维护管理方便;
    本人做过某中等城市的一个大学的通廊式宿舍楼,采用分散计量,每个宿舍放一个PZ30箱,电表集中放在每层的走廊里,采用的是智能计量计费系统,可以分时段供电,自我感觉还是蛮好的。
    精辟.
    2005-08-06 23:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • 布丁
    布丁 4楼

    同意这个意见啊!
    2005-08-03 18:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • wytl
    wytl 5楼
    分层装电表。
    空调就用不着了。
    在室内装吸顶扇
    2005-08-03 18:53:03

    回复 举报