土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 纠正对CT二次回路的错误认识

纠正对CT二次回路的错误认识

发布于:2010-02-17 14:57:17 来自:电气工程/继电保护 55 7923 [复制转发]
最近在本单位发生一起事故,为一个110kV的用户接入工程,现场施工人员在接CT二次回路时,错误地将CT二次绕组的三个抽头短接,导致线路故障时本线保护拒动,最终越级到主变,造成110kV母线失电,酿成事故。
主要情况为:该线路CT二次绕组由三个抽头(K1、K2、K2),其中K1K2的变比为400/5,K1K3的变比800/5。定值要求为800/5。正确接线为从K1K3引出二次线即可。结果现场施工人员接完线后,发现K2上空着,以为会造成CT二次开路,就用短接线将K2也短接到K1上。

全部回复(55)

只看楼主 我来说两句
  • huqd_0323
    huqd_0323 沙发
    设备选型要适当!另外,说实话,作为合格的电气调试人员,关注CT接线是必须的吧,是没有调试还是没有足够的水平和责任心呢?送电后也应该要查看保护装置的采样吧!楼主,你们单位以后搞工程还是要严格执行规程,不要那么简略啊。
    2011-08-08 10:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • yutaolion
    yutaolion 板凳
    六楼说的最有道理。
    2011-08-08 09:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • yutaolion
    yutaolion 地板
    六楼说的最有道理。
    2011-08-08 09:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • teamorain
    teamorain 4楼
    最好选用没有抽头有CT。。。。。。。。。。。
    2011-08-07 17:12:07

    回复 举报
    赞同0
  • wanglu250
    wanglu250 5楼
    没验收,还是没做试验就投了?但结果就是 杯具了
    2011-07-29 15:13:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(55条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.29 万条内容 · 329 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南瑞继保的问题

我厂一台3550KW电机,配RCS-9642cs南瑞继保.差动速段调到3xIe,开机就报CT断线是怎么回事?采样值里IA1--Ic2电流都比较平。请问里边的DIa DIb DIc是什么电流?DIb偏高,应该是2倍的DIa。

回帖成功

经验值 +10