一个甲级设计院奇怪的做法

发布于:2010-02-08 09:37:08 来自:电气工程/供配电技术 224 29662 [复制转发]
两台变压器母线之间的联络柜中的断路器居然要求装设失压脱器!
大家能说说这是什么道理呢?

全部回复(224)

只看楼主 我来说两句
  • 朝思暮想
    朝思暮想 沙发
    likeqin6900 发表于 2010-11-9 09:48 继续挣!!!!!!!!!!!! {:2_78:}
    2013-11-25 17:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    是不是一用一备的原因喔
    2013-11-24 14:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • sx717
    sx717 地板
    母联肯定不设失压脱扣的,如果要设取哪侧电压?如果取该侧电压,该侧停电,母联合不上。
    2013-11-23 19:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • xiaochuan_xuzhou
    我没看完,就看了第一页大家的回答。楼主,联络柜装失压脱扣对于供电局的柜子我见过,也做过。他们的要求通常是1#变压器作为主回路,只能给2#变压器所带的负载回路作为备用电源,而不允许2#反过来送电,这往往也是因为1#变压器所带回路负载有特殊要求造成的。其实,我个人认为这样的设计其实还是个套图失败的结果,哈哈。
    --仅供参考
    2013-11-23 13:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • chocolala
    chocolala 5楼
    我们发生了一起500kV变电站站用电全停的事故,后来拆除了380VI、II段母线下母联断路器的失压脱扣线圈,请教一下,两台站变低压侧开关的失压脱扣线圈是否也应当拆除?各有什么利弊?
    2013-11-22 22:08:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(224条)