层间侧移刚度不够如何处理?
层间侧移刚度不够如何处理?
我有一个六层底框的房子,进行抗震验算时,X方向层间侧移刚度K0=0.74,显示红字,K0不够,请问这样情况怎么处理?
发布于
2005-07-27 20:13:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
shoo775
可以适当减少底层X向剪力墙,但应注意,PKPM底框刚度比计算有重大缺陷
你可以试试,在底层剪力墙上开600洞口和开3000洞口(按洞口输入)刚度是没变化的
上层砌体洞口也是一样.等等......................
所以PKPM底框刚度比你就挡是...............................
2008-07-22 13:37:22
来自 PC
评论
举报
sibenrong
多改几次,才能发现规律。:)
2008-07-21 18:11:21
来自 PC
评论
举报
flutefan
应该是减小底蹭侧刚,或增大上部刚度
2005-11-27 00:21:27
来自 PC
评论
举报
qz974
详见抗规7.1.8
2005-09-07 12:33:07
来自 PC
评论
举报
qz974
K表示的是一个比值,=0.74表示底框水平方向刚度较大,应减少剪力墙或者提高上部砌体的刚度。