前段时间做了一个工程 是个歌城的水系统 我们只是负责提供室内部分的FP和空调箱(包括室内部分的安装 甲方提供室外水机 室外部分由另外一家做安装 可后来问题就出现了
由于部分房间及过道大厅的效果不是很好 甲方就成天找我们的麻烦 说我们的室内部分有问题 而他不去找室外的问题 弄得我们头都大了 郁闷死了 现在我把这个工程的大致情况给各位大侠汇报以下 希望能给小弟支个招 !!!!
室外部分:冷水机组(二手机) Q=590 KW 冷冻水流量 Q=1665 L/min
冷冻水泵 Q=94 m/h 扬程 H=28 m 共3台
室内部分:管网全在第三层 机房在四层 也就是三层的屋顶
最不利环路长度 L=350m 单位概算冷量 200W/M2左右
主水管分成3路 在1路/2路/3路之间有22.2的流量 其中包括1个风量为4000的空调箱
1路的FP23个 其中风量G=1400的1个 1600的6个 2500的4个 5000的空调箱2个 其余均为风量小于等于800的 总流量Q=56.6m3/h
2路的FP25个 风量均为小于等于800的 总流量Q=16.6 m3/h
3路的FP28个 其中风量G=1000的2个 1400的2个 2000的1个 其余均为风量小于等于800的 总流量Q=22.6 m3/h
3条支路均设置了调节阀 可以调节流量
现如今各个FP /空调箱 /3个支路的阀门均最大位置打开 然而大房间及过道、大厅的效果不是很好 甲方和顾客都很不满意 我们也在找问题的突破口 但没有找到答案 在此 我希望各位高手给予指点出路 小生感激不尽!!! 可以论坛讨论 也可QQ 123683892 6452436
全部回复(83 )
只看楼主 我来说两句-
ccc-kt
沙发
感谢各位的捧场哈!!! 那段时间我进行了水系统的调试后 效果有明显好转
2005-09-07 21:32:07
赞同0
-
ccc-kt
板凳
昨天我去调试了 关小了部分盘管的出水法门 结果效果很好 房间的问题解决了 但是大厅的效果不是很明显 今天我再去把大厅的FP过滤网清洗一下 看效果提高多少 胜利属于我们 哈哈哈!!!!!!!!
2005-08-04 10:56:04
赞同0
加载更多1.大厅的效果还是不是很好 室温就26-27左右 感觉有点不舒服
2.房间的效果基本上都出来了
我也觉得通过这次的发帖 我和大家都从这个工程中学到了不少东西 再次感谢各位的指教 希望大家以后在遇到不好解决的问题的时候 能够想到我们的家园 那就是“163”的暖通家园 因为在这里 大家都没有高低之分 只是行业的好朋友 当然 这个家园还要各位的共同支持!!!