如图所示一个采暖系统,现在用户1是风机盘管系统,用户2是地热系统
现风机盘管系统不热,有人说是在用户1系统中多串联一个循环泵
请问:这种作法会带来什么后果?
谢谢

1122449031411.JPG

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发

    系统用户一很可能是流量不够.
    2005-08-01 11:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • double-j
    double-j 板凳
    同一平面的建筑,风盘、地辐射并联肯定地辐射先热。
    楼主最想知道加泵的结果吗?结果有三个。1、匹配合适,都热;2、匹配过小,作用不大;3、匹配过大,地辐射先热。你要是做暖通的,当然应该知道平衡在水力分配上的意义吧?
    2005-07-31 22:58:31

    回复 举报
    赞同0
  • wulan88
    wulan88 地板
    不热的原因是热力不平衡,所以平衡系统是可取的做法,建议不要使用泵,会使系统更加不平衡。
    2005-07-31 22:41:31

    回复 举报
    赞同0
  • lin_-65
    lin_-65 4楼
    个人觉得在 图2 的给水或回水地方加一个调节阀 应该就可以了

    如果加泵的话 加一个小流量的就可以了
    2005-07-31 20:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 5楼
    如果加泵建议配一个小扬程的,并配变频器。如果泵扬程高了,其他用户的水量会减少的