断路器上口铜排熔化(更新)-汇总大家分析的原因

发布于:2010-02-02 12:17:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图:
1、断路器使用ABB;
2、铜排间距满足安全距离要求;
3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;
我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因

总结大家最近的分析:
直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;
根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)
个人认为第4种,在开关上口有金属杂质可能性较大,某一点对地短路或相间短路产生弧光引发了其它开关的相间短路。分析不周之处还请各位大侠指正。

[ 本帖最后由 dandan0412 于 2010-2-3 20:46 编辑 ]

P1010316.JPG


P1010319.JPG


P1010330.JPG


P1010333.JPG


P1010314.JPG

全部回复(148 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    :victory:
    遇到过此类事
    2010-07-06 20:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • sydyzjl
    sydyzjl 板凳
    刚看到此贴,这种情况我每年都会在不同的现场看到过4、5次,发生短路的原因不好说,但只要加装相间隔弧板,就会减少或杜绝此类事件的发生的。
    2010-05-05 13:15:05

    回复 举报
    赞同0