土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 在35KV开关柜里加装绝缘板使变压器裸电部位对柜体200mm是否允许

在35KV开关柜里加装绝缘板使变压器裸电部位对柜体200mm是否允许

发布于:2010-01-31 10:04:31 来自:电气工程/变压器 10 2928 [复制转发]
在额定电压40.5KV的站用电高压开关柜内安放200KVA干式变压器,由于变压器体积较大,致使变压器裸电部位距离柜体仅200mm,远小于规范规定的安全距离(360mm)。为此厂家在柜体内壁附加了绝缘板。当然在设备出厂时无疑能通过耐压试验,可是在实际设备运行中,特别是在潮湿环境下,绝缘板是容易结露的,这自然会降低其绝缘程度。况且绝缘板虽着使用年限的增加,也会逐渐老化。这就会危及设备和操作者的人身安全。
针对这种情况,请同行们发表各自的意见。这种补救措施是否可行?
最好能提供相关规程规范加以论证。
有需要者我可以提供照片 。

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • tianzhixi3144
    tianzhixi3144 沙发
    不是设计院的问题。合同约定是厂家按设计原理图负责设计柜体和配套变压器。是生产厂家没有考虑周全所致。加装绝缘板实属无奈之举。
    2010-02-04 19:06:04

    回复 举报
    赞同0
  • tianzhixi3144
    tianzhixi3144 板凳
    我是想探讨开关柜生产厂家这样设计是不是合适?如果是一台也就这样凑合用了。我认为批量生产制造,这样设计就不应该了!