求助:百级间下回风夹层高度怎么确定
求助:百级间下回风夹层高度怎么确定
各位,以前我们是按静压箱算,最近看别人的设计下夹层只有0.6m高,依据是什么?
谢谢
发布于
2010-01-30 00:28:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
53qiuxuan
高架地板,根据回风总量来计算所需地板高度。
2010-07-19 14:20:19
来自 PC
评论
举报
haoshumin
这个没有明确的规定吧,支持按静压箱的算法来确定!
2010-07-16 08:49:16
来自 PC
评论
举报
jackydong
我个人是按照这样考虑这个问题的:地板下是否需要走工艺管道...保证能够走管道...然后考虑回风夹墙下回风面积..风速控制在2-3M/S
2010-07-12 10:57:12
来自 PC
评论
举报
sunnypingguo
:lol 我看过我们工程师也是这样设计的,具体怎么来滴俺也不知道!
2010-07-11 22:03:11
来自 PC
评论
举报
ccc517033677
按静压箱的算法要如何算呢,请前辈指点,谢谢~~