土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础短桩,怎么办?
现有一高层,地上36米,地下底板板面标高-4.150米,打预应力管桩,承载力按端承计算。桩直径为500,大部分桩长为7米左右,电梯筒位置的桩较短,仅仅只有3米左右。我该如何处理?最后有具体规范出处!

全部回答(18 )

  • tjshilide

    桩长规范没有具体要求,关键是什么破坏模式。

    3米长的管桩也是桩基础,注意是是否挨周围影响降低了承载力。

    2021-11-10 08:34:10 来自 PC 评论 举报
  • tt-ljq

    7米左右承载力满足的话也可以了。3米出如果担心建议降低下承载力适当补点桩就好

    2021-10-29 11:32:29 来自 PC 评论 举报
  • 胡观霞
    学习学习!!!!!!!!
    2017-10-15 15:10:15 来自 PC 评论 举报
  • chinalxb
    不能一味的死扣规范啊!
    2017-08-11 08:54:11 来自 PC 评论 举报
  • erweier841202
    辽宁地标2015版:建筑地基基础技术规范 DB21/T 907-2015 中 9.2.3中,墩基础适用范围给了 3.0~4.5m高, 但是这个里面解释是 墩基础配筋可与人工挖孔桩灌注桩相同。即墩基础是人工挖孔桩的缩短版而已。 楼上说的 是预应力管桩,我不知道咋考虑。
    2016-11-04 13:38:04 来自 PC 评论 举报