土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 埋地镀锌钢管DN150该采用什么连接方式

埋地镀锌钢管DN150该采用什么连接方式

发布于:2010-01-28 20:07:28 来自:施工技术/给排水工程施工 36 45241 [复制转发]
卡箍不许埋地
镀锌又不能焊接
套丝现场没那么大的套丝机
哪位高人给指点下

全部回复(36)

只看楼主 我来说两句
  • liuzhengmao989898
    采用管套带麻丝连接不行吗?
    2011-06-23 15:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • eric_8wu
    eric_8wu 板凳
    法兰连接 焊完 那去二次镀锌 法兰部分埋地加强防腐
    2011-06-15 17:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • qyd0910
    qyd0910 地板
    1、采用焊接,管外壁进行防腐,是一种比较适用的方式,这样速度快,简单。以前曾做过一个项目,拆除 原有一个软化水系统(已使用16年),管径:DN150,材质:镀锌管,连接方式:焊接,使用的是日本进口的镀锌管,据说施工时使用一种涂料刷管壁内外侧,而后进行焊接。拆下后发现 管道焊缝内壁 焊缝处有锈迹,焊缝处的管道镀锌层基本完好,锌层无起皮、脱落现象,已经16年了,整体质量是我见过最好的,在日本镀锌管好像是允许焊接的,但是国内的镀锌管质量就差远了。2、采用卡箍连接,卡箍做加强级防腐。
    2011-01-12 12:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • zjzjdaniel
    zjzjdaniel 4楼
    大家说的挺好 学习了
    2010-12-27 15:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • giggs251869694
    焊接不怎么好!!
    2010-12-13 20:57:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(36条)