TN-S系统N线是否重复接地?
TN-S系统N线是否重复接地?
今天看到两篇文章,一篇认为TN-S系统N线需要重复接地,另一篇认为TN-S系统N线不可重复接地。公说公有理,婆说婆有理。感觉有点晕。请大家发表看法或参与投票。在适当的时候,我将这两篇文章转贴上来。
发布于
2005-07-26 15:06:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(278 )
蛋腚
重复接地的是PEN线。N线不重复接地。所以TN-S系统N线不重复接地。
#7
0
2018-03-26 08:44:26
来自 PC
评论
举报
lwchn
谢谢楼主分享!!
2017-11-20 00:09:20
来自 PC
评论
举报
大灰6602
笑死,居然TN-S系统需要重复接地,首先你搞清楚是工作接地还是保护接地???
2017-11-14 15:57:14
来自 PC
评论
举报
a396673967
N线不重复接地
2017-06-12 12:51:12
来自 PC
评论
举报
co1463667058140
如图,五线进去,N线还要重复接地的话,稍微三相不平衡,N线有电流,N线电流就会从第二个接地跑掉,导致前级漏电开关进出电流不相等而动作。
2017-02-10 23:04:10
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(278条)